下面探讨一下使用保持性来完成DB的掉电保持数据。

这里有个问题,一方面是受到掉电保持区域大小的限制。(我觉得它是在断电的时候,利用超级电容把数据写到一部分装载存储空间,所以有限制。)另一方面,用户实操设定、改变过的数据,一旦重置、离线DB下载那可就全没了。

所以,我通常要利用方法二:初始值、设定值来做。初始值是随程序中的DB,放在装载存储区的,启动时,装入RAM运行。通常我们驱动PLC程序之初,并不能知道具体的PID参数,所以只能大概给的P、I、D参数值放在初始值中。到现场再修改,直到满意。满意之后就在监控表里,将实际值复制到初始值中,同时离线的原项目初始值也就改满意的实际值了。下次下载,也不会冲掉原值。

你说呢?


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?