回复:我对BGN_ITIME,CAL_ITIME功能进行下补充

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15511
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-12-19 07:00:34

2楼

我认为无须这样补充。一直接通就一直连续地计得时差。没毛病。

同理,你用边缘驱动一个mov和用触点驱动都可以,视乎你的用途。

请看:

我现在要计得时差等于3秒的时候做一个动作,你说你怎么用一个边缘指令触发ctime?

生活例子:

甲:现在几点了?

乙:三点。

这是下降缘执行。

甲:三点半叫我一下。

乙:(此时开始一直盯着时钟)

这是on执行。

以上每个人都经历过。