回复:17Kw的风机电机用星形连接有没有问题?

HUANGZE75

  • 帖子

    12857
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-12-19 08:54:01

1楼

这种三角形转换成星形运行我以前搞过,当时的负载是球磨机,这种负载启动力矩要求大,运行后力矩就很小了,这样做的目的就是提高功率因数,并且有一点点的节约有功功率,具体就是三角形启动星形运行,只能适应轻载或是空载情况,也就是负载低于40%及以下才安全,如果负载高了就容易产生堵转造成电机绕组损坏。测量电流在额定电流以下是可以长期运行的。

楼主的情况我感觉不是很适应,星形接法时速度不会降低多少的,因为供电频率没有改变,此外你的负载情况怎么样如果重负载也是不适用的,最好方法就是使用变频器来拖动。可以比较好的解决问题,此外节能空间也是很大的。

改星形功率只有三分之一,力矩也就是三分之一吧。