MODBUS RTU 读取功能  一般用的都 功能码 03 (具体要看仪表厂家的协议说明),

如果 仪表读取功能码是 03 ,  仪表的 数据地址 0000  就对应SMART PLC中 40001 ,依次类推;

如果是 从站设备(如 开关量),有的可能用的是 功能 02 ,那么设备 的数据地址 0000 就对应 SMART PLC中 10001,依次类推;

最简单,就是 你用 串口调试助手, 发送仪表需要的 代码(16#进制),看仪表返回数据的情况,

再用 PLC的 485口发送数据(通过USB转485 的转换器) 读取串口中数据,对比就很清楚了。


 