MODBUS RTU 读取功能 一般用的都 功能码 03 (具体要看仪表厂家的协议说明),
如果 仪表读取功能码是 03 , 仪表的 数据地址 0000 就对应SMART PLC中 40001 ,依次类推;
如果是 从站设备(如 开关量),有的可能用的是 功能 02 ,那么设备 的数据地址 0000 就对应 SMART PLC中 10001,依次类推;
最简单,就是 你用 串口调试助手, 发送仪表需要的 代码(16#进制),看仪表返回数据的情况,
再用 PLC的 485口发送数据(通过USB转485 的转换器) 读取串口中数据,对比就很清楚了。