变频器这样是可以的,因为变频风机停了,,装置没一会就报过温了
变频电机的话,我觉得这样可以增加一些故障率,毕竟电机风机有时可能是损坏了的,那样的话,风机损坏可能就会造成重要设备的停机,进而整个系统的停机,
我们重要设备都是风机反馈引入程序,延时1200s再停机,反馈没了先报警,
风机损坏后先将反馈短接,马上更换风机,
的确如北侠所说,增加了故障点。
先启风机,后延时停风机,目的是为了更好地给电机散热,处于对电机的保护。
我们控制上和北侠所说的也差不多
1,风机的开关使用马达断路器,当风机坏损坏时,此马达断路器跳闸,但控制接触器不跳,这样不影响对变频器的控制。
2,马达断路器的辅助触点(跳闸时信号)有的进变频器的输入(作为报警点),有的进DCS(作为报警点,电脑画面上可显示)。更准确的说是重要的进的dcs.(考虑DI点需要太多)
其实后来发现跳闸信号进变频器的DCS画面上也会有报警,我们全部用的DP通讯,报警传给DCS了。
这样就和北侠所说的一致,只要风机坏,dcs上就有报警显示,提醒更换。