以下是引用北雪雪纷飞在2017-12-18 18:28:54的发言 >27楼

变频器这样是可以的,因为变频风机停了,,装置没一会就报过温了


变频电机的话,我觉得这样可以增加一些故障率,毕竟电机风机有时可能是损坏了的,那样的话,风机损坏可能就会造成重要设备的停机,进而整个系统的停机,

我们重要设备都是风机反馈引入程序,延时1200s再停机,反馈没了先报警,

风机损坏后先将反馈短接,马上更换风机,

以下是引用梦天空在2017-12-15 14:16:04的发言 >20楼:我们变频电机带冷却...

引用20楼详细内容:

我们变频电机带冷却风机的都是这样控制。

启动继电器先启动冷却风机接触器,接触器闭合后给变频器启动信号,变频器的常开点闭合作为风机接触器的闭锁回路。

当变频器停止时,参数设定其常开点5分钟后断开。这样可以保证冷却风机对变频电机的足够冷却。

以下是引用HUANGZE75在2017-12-15 10:56:29的发言 >15楼:我以前购买生产线时...

引用15楼详细内容:

我以前购买生产线时提出控制冷却风扇的要求就是,控制器启动前先启动风扇,风扇启动完成反馈后正常,再启动变频器使能,控制器停机后延时10分钟停止风扇的运行。系统使用了PLC,这个功能就很方便实施了,风扇这个东西虽小,如果控制不好寿命短,也是很烦人的事情,会导致控制器过热停机。

的确如北侠所说,增加了故障点。

先启风机,后延时停风机,目的是为了更好地给电机散热,处于对电机的保护。

我们控制上和北侠所说的也差不多

1,风机的开关使用马达断路器,当风机坏损坏时,此马达断路器跳闸,但控制接触器不跳,这样不影响对变频器的控制。

2,马达断路器的辅助触点(跳闸时信号)有的进变频器的输入(作为报警点),有的进DCS(作为报警点,电脑画面上可显示)。更准确的说是重要的进的dcs.(考虑DI点需要太多)

其实后来发现跳闸信号进变频器的DCS画面上也会有报警,我们全部用的DP通讯,报警传给DCS了。

这样就和北侠所说的一致,只要风机坏,dcs上就有报警显示,提醒更换。