回复:一则70MC控制器故障恢复经历

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-12-19 15:50:33

3楼

对于主板,维修商维修不了,我立马找上海一家自动化配件供应商,寻CUMC主板及DP通讯板,幸好有备件,整机的备件也从北京寻到了,目前就是看谁的速度快,就先定哪家的,维修底板控制电源部分工作还顺顺利,当天晚上就搞定了。

周五一早就立即跟二个配件供应商沟通,最终选择紧急从上海申购CUMC主板及DP通讯板,公司财务也积极响应当天付款。要求供应商发顺丰快递,明天到货公司地址。

周六下午到公司等待快递到货,在等待期间打开DriveMonitor查看多年前备份的全部及修改过的参数。

在思考如果数据线不能连接电脑和驱动器,那我就将直接从操作面板输入改变的参数。在办公室接入DC24V控制电源,准备先调试好参数,没有问题后安装到现场接线。