恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-12-19 15:56:53
7楼
CUMC板子是通用的,应该是需要定义功率的,P60=8刚好对应,在咨询了论坛的北雪,RENHQ等高手是要先定义功率的。这个时候已经到了晚上6点多了,刚好女儿有一个数学培训,和生产经理沟通了一下生产计划,因为人员安排问题,今晚就是搞好也没有人来生产,明天中午之前搞好就行了。于是就下班了。
周日一早就过来了,首先定义P60=8,修改了P70=43,还是有点问题,再次下载参数中途会报错,最终操作屏还是报F61.
没有办法了只能拿出最后一招了,找到备份的修改过的参数,一个个将修改过的参数摘抄出来,对照目前控制器内参数。
推荐帖推荐理由:辛苦了,写的很详细,分享了经验。(推荐人:渔明锅红)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主