回复:一则70MC控制器故障恢复经历

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-12-19 15:56:53

7楼

CUMC板子是通用的,应该是需要定义功率的,P60=8刚好对应,在咨询了论坛的北雪,RENHQ等高手是要先定义功率的。这个时候已经到了晚上6点多了,刚好女儿有一个数学培训,和生产经理沟通了一下生产计划,因为人员安排问题,今晚就是搞好也没有人来生产,明天中午之前搞好就行了。于是就下班了。

周日一早就过来了,首先定义P60=8,修改了P70=43,还是有点问题,再次下载参数中途会报错,最终操作屏还是报F61.

没有办法了只能拿出最后一招了,找到备份的修改过的参数,一个个将修改过的参数摘抄出来,对照目前控制器内参数。