回复:D250-60C-C-690V-F由于250KW电机三相短路,导致电机综合保护器爆弧,经验分享。

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-12-19 20:23:28

14楼

展开查看
以下是引用李文华在2017-12-18 21:04:27的发言 >12楼

电机短路后导致电机保护器坏掉,还需考虑系统短路容量大,电机保护器的分段能力不足,否则可能还会因短路而损坏电机保护器。

楼主所说的这个电机综合保护器只用在控制回路,不用于一次回路,所以与分断能力无关。

但是它可以设置保护的脱口等级,如果脱口等级设置过大,就会出现楼主这样的情况,直接崩柜子,脱口等级及额定电流、各类保护设置全了,不会出现此类问题。

评论

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-12-19 20:45:30

1楼

额定电流值,过载值;脱口等级一般都10,跳闸时间;堵转和相不平衡保护要设;250KW的电机应该还有温度保护。

这大的电机应该用电流/电压检测模块,所以电压参数也最好设置。

评论