恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-12-19 20:56:25
15楼
楼主所说的这个电机综合保护器只用在控制回路,不用于一次回路,所以与分断能力无关。
但是它可以设置保护的脱口等级,如果脱口等级设置过大,就会出现楼主这样的情况,直接崩柜子,脱口等级及额定电流、各类保护设置全了,不会出现此类问题。
谢谢梦侠提示!我未理解电机短路为何对控制回路的电机保护器造成影响。
我的理解是电机保护器读取主回路参数后通过接触器的分断来保护电机,在电机处发生短路后导致主回路上的触电粘连或电弧未被有效控制而导致弧光短路,与主回路的分断能力或短路容量大而未采取相应措施有一定关系(这与设计单位有关),电机短路不应该出现这种情况,这个问题不解决会有隐患的。例:1、西门子35kV真空断路器的灭弧室的额定动作次数为30000次, 可在标称的短路电流下分断50次;2、直流调速装置的桥臂快熔熔断时产生的电弧从熔断指示器处飞出,导致主板损坏,这个快熔的灭火能力或制造质量有问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主