恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-12-19 21:09:53
16楼
谢谢梦侠提示!我未理解电机短路为何对控制回路的电机保护器造成影响。
我的理解是电机保护器读取主回路参数后通过接触器的分断来保护电机,在电机处发生短路后导致主回路上的触电粘连或电弧未被有效控制而导致弧光短路,与主回路的分断能力或短路容量大而未采取相应措施有一定关系(这与设计单位有关),电机短路不应该出现这种情况,这个问题不解决会有隐患的。例:1、西门子35kV真空断路器的灭弧室的额定动作次数为30000次, 可在标称的短路电流下分断50次;2、直流调速装置的桥臂快熔熔断时产生的电弧从熔断指示器处飞出,导致主板损坏,这个快熔的灭火能力或制造质量有问题。
上面我的只是从控制回路及保护设置上分析的
其实这个还涉及到一个很重要的问题,就是李文华李侠所说的断路器分断能力,这个是从一次回路设计上讲的,更重要。
这个建议渔工上个图(断路器的照片,ICu和ICS各是多少),还有变压器的容量及阻抗电压各是多少。
短路能力不足更易出现此类问题。
因为现在690V的系统断路器的运行分断能力能达到50以上的厂家不多,所以这样也非常重要。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主