回复:电机铭牌数据问题求助?

123new

  • 帖子

    615
  • 精华

    0
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-09-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-12-19 21:21:25

2楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2017-12-19 16:34:40的发言 >1楼

对需要将额定频率改为50HZ和额定电压改为380V,

其它数据比如额定功率和额定电流都是需要对应相应频率及电压

首先很感谢答复!


那就是说额定功率和额定电流需要自己算了,因为电机铭牌数据如额定功率和额定电流都是针对额定频率60和额定电压460的。 没有50HZ和380V数据。


顺便弱弱问下,针对频率50HZ和电压为380V的额定功率和额定电流该用怎么算?


谢谢!



只要....努力!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3147条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。