恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-12-19 21:33:12
7楼
今天,又回来仔细的看了一遍本楼的讨论。4楼回复,应该是正解。也就是说楼主的这种用法,同一个电源,3台整流-回馈并联,两用一备。采用SLM不行。如果采用BLM(仅整流)或采用ALM(可调节整流-回馈)行。
所以,楼主要注意了。SLM是不可控整流-回馈的电源,如果同一个电网直接回馈会有问题的。正因为此,技术支持热线不推荐,不支持非常有道理。
请填写推广理由: