回复:关于SLM并联以及逆变器预充电问题的求助

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-12-19 21:33:12

7楼

今天,又回来仔细的看了一遍本楼的讨论。4楼回复,应该是正解。也就是说楼主的这种用法,同一个电源,3台整流-回馈并联,两用一备。采用SLM不行。如果采用BLM(仅整流)或采用ALM(可调节整流-回馈)行。


所以,楼主要注意了。SLM是不可控整流-回馈的电源,如果同一个电网直接回馈会有问题的。正因为此,技术支持热线不推荐,不支持非常有道理。

我是你的朋友