上面我的只是从控制回路及保护设置上分析的
其实这个还涉及到一个很重要的问题,就是李文华李侠所说的断路器分断能力,这个是从一次回路设计上讲的,更重要。
这个建议渔工上个图(断路器的照片,ICu和ICS各是多少),还有变压器的容量及阻抗电压各是多少。
短路能力不足更易出现此类问题。
因为现在690V的系统断路器的运行分断能力能达到50以上的厂家不多,所以这样也非常重要。
首先告诉你是因为电机轴承的问题,导致线圈三相对地短路,而电机综合保护的保险丝烧坏了,我也检查了参数设置和其他的设置是一样的。
现上图:1.
另外我们的变压器容量是3800KVA。