回复:D250-60C-C-690V-F由于250KW电机三相短路,导致电机综合保护器爆弧,经验分享。

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-12-20 13:43:36

22楼

展开查看
以下是引用渔明鱼工在2017-12-20 08:46:26的发言 >18楼

首先告诉你是因为电机轴承的问题,导致线圈三相对地短路,而电机综合保护的保险丝烧坏了,我也检查了参数设置和其他的设置是一样的。

现上图:1.


2.



3.



4.



5.



6.




7.



8.



9.

10.



另外我们的变压器容量是3800KVA。

以下是引用梦天空在2017-12-19 21:09:53的发言 >16楼:上面我的只是从控制...

引用16楼详细内容:

上面我的只是从控制回路及保护设置上分析的

其实这个还涉及到一个很重要的问题,就是李文华李侠所说的断路器分断能力,这个是从一次回路设计上讲的,更重要。

这个建议渔工上个图(断路器的照片,ICu和ICS各是多少),还有变压器的容量及阻抗电压各是多少。

短路能力不足更易出现此类问题。

因为现在690V的系统断路器的运行分断能力能达到50以上的厂家不多,所以这样也非常重要。

以下是引用李文华在2017-12-19 20:56:25的发言 >15楼:谢谢梦侠提示!我未...

引用15楼详细内容:

谢谢梦侠提示!我未理解电机短路为何对控制回路的电机保护器造成影响。

我的理解是电机保护器读取主回路参数后通过接触器的分断来保护电机,在电机处发生短路后导致主回路上的触电粘连或电弧未被有效控制而导致弧光短路,与主回路的分断能力或短路容量大而未采取相应措施有一定关系(这与设计单位有关),电机短路不应该出现这种情况,这个问题不解决会有隐患的。例:1、西门子35kV真空断路器的灭弧室的额定动作次数为30000次, 可在标称的短路电流下分断50次;2、直流调速装置的桥臂快熔熔断时产生的电弧从熔断指示器处飞出,导致主板损坏,这个快熔的灭火能力或制造质量有问题。


以下是引用梦天空在2017-12-19 20:23:28的发言 >14楼:楼主所说的这个电...

引用14楼详细内容:

楼主所说的这个电机综合保护器只用在控制回路,不用于一次回路,所以与分断能力无关。

但是它可以设置保护的脱口等级,如果脱口等级设置过大,就会出现楼主这样的情况,直接崩柜子,脱口等级及额定电流、各类保护设置全了,不会出现此类问题。

以下是引用李文华在2017-12-18 21:04:27的发言 >12楼:电机短路后导致电...

引用12楼详细内容:

电机短路后导致电机保护器坏掉,还需考虑系统短路容量大,电机保护器的分段能力不足,否则可能还会因短路而损坏电机保护器。

设置没什么问题,

照片4,如果电流限制一项,I>跳闸电流可选在110%或120%,响应可改为跳闸或者信号传递。

                         I>报警电流可设在95-110之间,我们一些重要设备设在95%,因为一般电机的选型都是在额定电流的80-90%之间,超过95%长期运行,发热就严重了,我们这样设置更多是为了提醒操作人员1,电流95%以上报警,可以调整工艺参数(比如阀门等)使电流降下来。

2.对于调整不了的,可以通知电工和现场操作工多巡检2次此设备。


总的来说,渔工设置这块无问题的。

但是你的变压器3800KVA的,如果阻抗在8%或者10%,断路器的短路容量既短路运行分断能力,估计也得45或50KA以上。这块渔工可以看下。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。