回复:干扰问题,G120一启动,整个pn网络报警,g120报8501.

梦天空

  • 帖子

    1276
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-12-20 14:14:26

14楼

用的是这样的头吧

这是西门子专门给PROFINET电缆提供用的,(那种绿色电缆)。

绿色电缆整体及里面的线芯要比普通网线都粗,即使比超五类网线也粗,使用西门子专用的头配普通网线会出现两种情况1,电缆在头里易动,因为卡不紧。2就是线芯接触不好。

所以你使用西门子的这种网线接头,最好配绿色的PROFINET电缆。

如果你使用普通网线,最好配外带屏蔽壳的水晶头,市场上都有的卖,和北侠说的DRIVE-CLIQ电缆用的水晶头一致。


精华帖版主置评:说的有道理,选型很重要-北