是这种,说实话我们很少用这种。
网线是八芯双屏蔽的。之前也大都是带屏蔽的一次性水晶头。排除压制时出现了问题,使用过程中遇到问题的概率很小。我认为既然一面在强调pn抗干扰能力强,也就是说可以使用等级不用那么高的器材嘛。如果既说抗干扰强,依然要求我配非常高端的设备,那强调抗干扰强的用意何在,当然可以说工业用,稳定是最重要的。但是技术的升级不就是要带来使用的便利性和成本的降低嘛。
版主说的那个测试视频我也看过,普通的蓝色网线,一头都脱皮了。
这次要不是外企客户,强制要求选择这种头,也就用普通的头了。
问题已经解决了,谢谢大家的讨论。就是和变频器连的那根网线做的有问题,换了就好了。
设备我在家里测试时并没有出现这个问题。
变频器好像是30kw的g120.