以下是引用北雪雪纷飞在2017-12-20 14:03:46的发言 >

K版的手下应该都有论坛的号吧,白天K版做的事,晚上去论坛一看全有,,哈哈


针对97楼的问题,模拟电压输出还是电流输出,一般会有一个参数选择,或者在端子板上有一个DIP的拨码开

光进行切换,就是一个电阻的切与投,,模拟量都会有这个切换,所以一定要注意,拨码开关也必须断电才能操作,不断电就操作,很容易将这个通道损坏。

是呀,这回记住了。西门子的传动,模拟量输入和输出的默认,输入是默认的电压形式;输出默认的是电流形式。