1.有源程序的话,先把源程序里的密码关了

2. 把PLC里的程序删除(把PLC打到STOP,把电池拔出后,直接断电,再上电)

3. 把程序下载到PLC

4. 如果程序是下到卡里的,那么在上电后(PLC在STOP位置),下载程序时下载到卡里

5. PLC打到RUN,运行PLC