PN 的环网mrp, 要想做多个远程io 又想更安全必须是基于交换机的环。你的远程io 都是插交换机上。也就是说组环的话im 不能是环网节点

按你说的,两个cpu 都插一个交换机,该交换机坏了全瘫痪。风险并没有分散。

既然是400h ,就无需你考虑cpu 的切换问题了。

能否保证一个cpu宕机后,另一个能不能掌管所有从站需要看你的pn 网设计的好不好了

建议你看下scalance 环网组态