以下是引用kdrjl在2017-12-20 20:52:28的发言 >24楼

如果真的关键的电机不能停,为什么不单独配置电源呢?共母线虽然优点很多,但弊端也是很明显的。

以下是引用keeneyoung在2017-12-20 07:59:39的发言 >:是的,主要是这两年...

引用详细内容:

是的,主要是这两年工艺改变很多,以前都一直是全部断直流母线的电维修,现在工艺改了,一但全线开机,有几个关键的变频器是不能停下来,或要停机下来操作很麻烦。所以对预充电这一块不够关注,不过通过这件事后,我们已经在规划给每个变频器增装预充电电路。不过这个事还是对我们触动很大,甚至还组织了维修人员进行了培训。

以前这样配置没有问题,工艺一直在改进,设备的改进跟不上实际需求的发展了。加上现场等很多因素,导致很多东西越改越复杂,没有统一的规划。