回复:变频器主回路需要加马达保护器吗

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-12-21 13:22:38

8楼

我们现在还是都在变频器上面加个负荷开关的。


最近遇到一次比较严重的事故。


一台设备3个变频器,外部器件有激光测距传感器,红外通讯,光电开关,plc模块等。


变频器有控制回路分别接到了plc的输入点和输出点上。


起初对点,是先上了控制回路的电,变频器上面的负荷开关都没有上电,变频器控制端子是用了外部开关电源供电,该台设备上所有直流电源就用了一个开关电源,没有做隔离。

对点完成,开始送变频器的交流电,上电刚开始没有异常。

过了一会“嘭”的一声,plc输入模块冒烟爆了。

吓了一跳。


好吧,断电,检查线路。更换了1个输入模块和一个输出模块,并重新接线,其他线路也没有发现短路什么的。然后再次松控制电,交流电。过了一会,“悲剧重现”。

后来回想 ,其实第一次出问题时,2个变频器已经坏掉了,外部的激光,红外,以及2个光电也已经废了,都是24v供电的。但是当时只注意到plc模块坏了,没有发现这些。


第二次又坏掉了2个plc模块,有点抓瞎了,再次重新检查电路,依然没有发现问题,而且又叫了一个人和我一起查,也没有发现问题。仔细回想,貌似2次出现异常都是在其中一个变频器送交流电过了一会之后。


确认无其他线路问题之后,又换了模块,送电,但是有嫌疑的那个变频器的相关电路都拆除了。异常未再发生。


但是损坏的器件代价是非常高的。2个变频器返修了。第三个变频器能使用,但是其中一个自带输出点废了,就凑合用了。其他的损坏器件,无法维修。



那请教大家:你们的变频器控制回路都用中继隔离否?