以下是引用芳季在2017-12-15 21:20:38的发言 >

abc是什么?怎么能够凑起来等于500?(又把新问题扯出来了)

对高计多次取值,只要把后值减前值就可以得到差值了。看过水表电表吗?会看吗?明天你家用了多少水,能够通过水表看得见吗?注意了,你无法拆开水表把所有指针拨回零喔。

你的什么失真,应该就是复位的问题带来的。


请不要在评论里回复。回复直接在最下面跟帖回复。那块地方都已经写着是回复的了。你在我评论里发的内容,其他人是不会留意的,因为这是你对我个人的评论。一旦这些资讯对其他人有用,人家就会忽略掉了。而且评论只能写60个字,60个字能把事情说清楚吗?我表示不行,你可能可以。

ABC是我记录的三个高速计数器HC0.HC1.HC阶段累积计数

A(HC0 ADD VD200 =VD200)

B(HC1 ADD VD204 =VD204)

C(HC2 ADD VD208 =VD208)

以上三组运算我放在250ms的定时中断中处理,做完累加后会初始化高速计数器

VD200+VD204+VD208=500时会用上升沿触发VD200/VD204的比例运算,这么说老师您应该可以理解我要做什么了吧?