手册上很清楚啊,


P0718 CO/BO: 手动 / 自动

变频器的缺省设置是:0

0 = 自动操作,即由模拟的和数字的输入端进行控制

1 = 手动操作,即用 BOP 进行控制

利用基本操作板 (BOP) 的手动/ 自动按钮 改变参数:



本例中,也就是说WINCC的启动不起来是对的,BOP-2的状态因为断电的原因没有保持原有的自动操作,而是变成了手动,,关键是为什么成了手动,,,相关的参数还有810,,或者因为继电器 或者故障的原因是使某一个端子的状态改变了,造成了手动自动的切换,,楼主还需自己看一看端子。

Thank you for the support.