其实应该是爆了两次,第一次短路跳变压器10KV进线端空开,在操作规程允许的条件下复位10KV 空开后在送二次侧空开几秒后再次短路跳闸。其原因是二次仪表电源接线与母排没有有效的安全距离,母排发热后将导线绝缘熔化后引起的相间短路。