3WL断路器的状态在BEREIT无法进行合闸,找到资料分享一下。

已锁定

渔明锅红

  • 帖子

    2054
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

3WL断路器的状态在BEREIT无法进行合闸,找到资料分享一下。

1150

4

2017-12-22 08:57:35

3WL断路器的状态在BEREIT无法进行合闸,后来是因为控制电源跳了。

不过这方面的知识确实知道的不多,到网上找找资料路径分享一下,想学的人可以看看了解充充电。

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109744382/%E7%A9%BA%E6%B0%94%E6%96%AD%E8%B7%AF%E5%99%A8?dti=0&lc=zh-CN