回复:S120带1FK7伺服电机磁干扰问题

流浮

  • 帖子

    472
  • 精华

    11
  • 被关注

    112

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-01-05

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-12-22 13:10:35

9楼

展开查看
以下是引用yming在2017-12-21 16:58:47的发言 >8楼

你这是霍尔器件?

要是那样,用等电势去解决就不行了。需要隔离的的是磁场。需要的是磁屏蔽;通常是用铁磁材料(铁皮)做个护罩。

以下是引用流浮在2017-12-21 13:07:13的发言 >3楼:感谢yming版的解答,...

引用3楼详细内容:

感谢yming版的解答,电缆换屏蔽线,各设备等电势和接地工作都已经认真做了,但是效果没有明显改善。

以下是引用yming在2017-12-20 17:48:02的发言 >1楼:限位开关的电缆要屏...

引用1楼详细内容:

限位开关的电缆要屏蔽,同时,它的外壳或安装平面要与伺服驱动器;CU控制器的PE有个大面积截面的等电势。

加个护罩这个方案,反复测试确实可行,谢谢版主!

中间加块铁隔一下也是可以的,不过外观就不怎么好看了。。

评论