以下是引用HUANGZE75在2017-12-22 14:38:18的发言 >29楼

接地没有问题的,一起炸裂好几个小电容,不是单个电容出现问题现象,幸运的是功率单元的大容量电容没有问题。

以下是引用RENHQ在2017-12-22 11:10:33的发言 >28楼:是不是接地有问题或...

引用28楼详细内容:


是不是接地有问题

或者赶巧了,电容质量不是很好,寿命到了


还好不止功率单元出问题

炸一批电解电容基本可以肯定的是过压引起的。

当新的电解电容首次投运时,我经历过一次炸电解电容的事件。

记得那时候也算是一个音响的烧友,经常自己做功放板。有一次,新调试一块功放板,上面有若干个4700uf/50V的电解电容器。当开始上电时,只听到一声震耳欲聋爆响。当时,人都懵了。赶紧断电,看到线路板上全是电解纸,犹如你图片上像棉絮的那种,最后排查为电解电容器的质量问题。一般我开始给功放上电前,必须先给变压器上电,确认电压符合要求后,才连接到功放板上的。

高温、距功率元件或者散热器近的也容易使电解电容鼓包,或者由于电解质干枯,使容量下降。