又过年了,想写点帖子挣点积分 ,换些奖品,我也是把自己刚刚珍藏的好的技术文章发放给大家。

【内容简介】

本文介绍了在840D(包括840Dsl)上,用STEP7生成一个PLC.ARC文件,用U盘直接从“调试存档”中“载入调试存档”装载更新PLC程序。

 

【客户问题】

如果机床电气调试工程师现场调试完毕已经离开现场,而客户又提出新的要求或发现了问题,需要适当的调整PLC程序,怎么才能帮助客户远程修改呢?

 

【问题处理】

828D处理以上问题可参考文章:一种远程修改828DPLC的方法,808D修改成完成生成(*PTE) 载入系统即可。840D的Toolbox 06.03.03或者STEP7 V5.1以上也有类似的功能。远程修改完PLC,生成(*arc)文件发给客户,客户再使用U盘载入系统即可。

 

本例中STEP7软件版本如下:


 

STEP7 软件侧设置:

 

点击“options” 选择”customize” 出现以下对话框:选择“sinumerik(*arc)“ ,默认为”PKZIP12.4(*ZIP)“;


选择保存的盘符“D:“;


点击:“OK”;


出现以下对话框。点击“OK”;



在D:  找到生成的文件,考入U盘。

 

840D系统侧操作:

 

NCU的PLC拨码开关:拨至  “2”  “PLC STOP  mode”;



 

按下 ,在按下“按扩展键”“调试存档”;



选择”USB”,选择“确认”;

 



 

载入完成以后,PLC拨码拨回“0”即可。