这个项目我已经做完了,这个文档确实没有错。
问题的产生是这么的,做为Profinet IO通讯的主站,我们可以选用硬件配置里 像 CPU 315-2 PN/DP 这样的CPU,这种带PN的CPU是带网口的,还有可以选用 CPU 315-2 DP + CP343-1的,因为这种不带PN是没网口的,所以要加个CP343网络模块。
这两种组态Profinet IO通讯是有差别的,带PN的CPU,本地模块和站点模块的IO地址是互斥的,地址拥有唯一性,站点模块的IO地址在程序中直接引用;不带PN的则相反,需要通过FC11和FC12映射间接引用。