回复:一则70MC控制器控制板炸机故障恢复经历

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9216
  • 精华

    158
  • 被关注

    1480

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-12-22 15:55:04

32楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2017-12-22 15:42:51的发言 >31楼

我这个系统是共母线系统,其中三个辊控制器都是一样的,三辊压光机作用让熔融的塑料先在1,2辊之间抛光成型,也就是1,2辊通过薄膜间接压在一起的,1,2辊方向不同,1辊小,2辊大,从1,2辊出来的薄膜再经过2,3辊之间抛光成型。2,3辊辊径相同,其中2辊是速度基准辊,1,3辊根据生产工艺按照比率设置速度。出故障的就是2辊,其他的辊都是没有问题的。

故障出在停机时候。这套设备使用了12年了。以前也是2辊出现一次故障,当时主板是没有问题的,也没有炸板子。控制器周围环境是不错的。

以下是引用WWCWWC在2017-12-22 14:51:11的发言 >30楼:炸一批电解电容基本...

引用30楼详细内容:

炸一批电解电容基本可以肯定的是过压引起的。

当新的电解电容首次投运时,我经历过一次炸电解电容的事件。

记得那时候也算是一个音响的烧友,经常自己做功放板。有一次,新调试一块功放板,上面有若干个4700uf/50V的电解电容器。当开始上电时,只听到一声震耳欲聋爆响。当时,人都懵了。赶紧断电,看到线路板上全是电解纸,犹如你图片上像棉絮的那种,最后排查为电解电容器的质量问题。一般我开始给功放上电前,必须先给变压器上电,确认电压符合要求后,才连接到功放板上的。

高温、距功率元件或者散热器近的也容易使电解电容鼓包,或者由于电解质干枯,使容量下降。



以下是引用HUANGZE75在2017-12-22 14:38:18的发言 >29楼:接地没有问题的,一...

引用29楼详细内容:

接地没有问题的,一起炸裂好几个小电容,不是单个电容出现问题现象,幸运的是功率单元的大容量电容没有问题。

以下是引用RENHQ在2017-12-22 11:10:33的发言 >28楼:是不是接地有问题...

引用28楼详细内容:


是不是接地有问题

或者赶巧了,电容质量不是很好,寿命到了


还好不止功率单元出问题

如果使用环境可以,那只能是元件老化引起的过电压故障了。

设备使用时间稍长的,七七八八的问题都会出现,备件是一个问题,我这里也有一些头痛的问题,设备使用长久,备件版本更新,元器件参数的备份,尤其是那些偏门的器件。

也刚刚在前一些天处理一起由于液压泵泵头内泄引起的系统压力下降故障。这个液压泵泵头我订货需要近3个月,拿回来更换后仅仅正常了一天。于是一通的对系统阀、阀组的排查,加上再次订货的周期,又是3个月时间。中间为了不耽误生产,把一些控制程序也做了一些修改。等前一些天液压泵泵头到货后,再重新安装上去,调整系统压力后,使用快一个星期了。