一:MODBUS通讯问题

S7200(220VAC/6ES7 216-2BD23-0XB8)和日本岛电SR93温控器(220VAC/SR93-8P-N-90-1050)通讯,9针插头接线3脚+,8脚-,5脚地,通讯正常,9针插头接线3脚+,8脚-,通讯也正常,换成SMART200(24VDC/6ES7 288-1ST40-0AA0),9针插头接线3脚+,8脚-,5脚地,通讯不正常,9针插头接线3脚+,8脚-,通讯正常。

 

二:2套PLC干扰问题

安徽客户DWY-5(PLC24VDC),HL-50(PLC220VAC),2套完全独立控制的电气系统,只是装在1个3开门的控制柜里面,在公司单独一台一台的调试,先湿法机,后干燥机,都是正常的,在客户现场出现一个奇怪的问题:当全部接线完成后,发现干燥机风机频率运行不正常,当触摸屏设置10HZ,变频器输出1.8HZ,当触摸屏设置20HZ,变频器输出3.8HZ,当触摸屏设置30HZ,变频器输出5.8HZ,当触摸屏设置40HZ,变频器输出7.8HZ,当触摸屏设置50HZ,变频器输出9.8HZ。成线性比例关系,但是PLC模拟量输出模块是0-50HZ对应的0-10V。如果把变频器的2号端子和4号端子短接,风机频率运行正常,触摸屏设置和变频器输出基本一致了。但是新的问题又来了,如果这时湿法机没有上电的话,当触摸屏设置10HZ,变频器输出7.8HZ左右,当湿法机上电(即湿法2台变频器上电),干燥机风机马上停止运行,变频器面板显示-----,3-5秒后显示0.00HZ,再次启动风机,变频器输出在9.8HZ左右。后来把变频器设置成手动运行以及更高级的USS通讯,也是一样的停机现象,在USS通讯运行时上电湿法停机后,居然无法再USS通讯运行了。

         加上信号隔离器后(或者换LG变频器也不停机了,干扰短时间看不出),干燥机风机运行时,湿法机上电风机不停机了,但是干燥机通讯还是有时#干扰,在湿法机启动时,风机停止运行的情况下也“#”干扰一下,湿法机则停止运行了。

     干燥机PLC24VDC更换为220VAC后一切如出厂正常!

 

三:PID调谐问题

天津客户PGL-500B7#机8#机都已经正常使用2年了,2台设备的PID参数一样,7#机10天前都正常,然后发现温度渐渐不受控,一天比一天误差大,从设置50度,冲高到55度,60度,65度,关键是即使温度超过设置值30度以上了,加热还是有输出,更改PID参数有好转,但是过几天又不受控了,观察发现PID输出没有全开和全关,基本都是按照一定的时间比例在执行输出,这与后面的按下“调谐按钮”PID按照固定时间比例执行输出相吻合。于是更换PLC的CPU,立即见效,控制和原来正常的一样,以为是PLC的CPU坏了,我在温度控制正常的情况下,故意按下“调谐按钮”,然后就出现和之前故障现象一样了,即加热不受控,超过30度加热还有输出,马上重新下载PLC程序,再试机,温度又可以稳定控制了。分析可能是他们无意按了“调谐按钮”造成PLC程序没有执行输入的PID参数,所以温度波动大,超过30度也还有加热输出。

 

四:变频器导致PLC停机问题

本溪客户FL-300C5号机,故障现象:上午及原来运行正常,中午要下班时启动风机,PLC报SF,同时输出停止,断电复位后再启动正常了,于是停机再启动,每次PLC都报SF了,检查方法,把变频器设置面板手动,运行正常,恢复PLC控制,改变端子和NPN输入,均报SF,于是用5号机的启停信号去控制6号机,运行正常,又用6号机的启停信号去控制5号机,6号机PLC报SF,这个现象很是误导判断啊!如果先把5脚和9脚短接再启动风机,变频器不运行,PLC也不报SF,很是奇怪,初步判断是变频器有问题,咨询西门子答复是干扰,第二天,现象依旧,但是把5号变频器设置手动启动,变频器和风机运行正常,PLC有时正常有时报SF,有时还同时报BF,把变频器全部控制线取了,PLC还是报SF和BF,这次多报了一个BF,同时EM277也报DPERROR错,想到了通讯插头,把PLC和EM277的插头取了,再插上紧固,一切正常!不过昨天好像也把DP插头取下再插的,还是没有正常,所以想不通!

 

过了几天,问题复发,不启动风机,其他程序运行正常,只要启动风机,PLC报SF,把变频器的控制信号线全部取下,手动启动变频器,变频器和风机运行正常,但是PLC每次都报SF,于是和6号变频器对换,现象依旧,想到天津客户那8台全是我亲自接的DP插头,于是按照标准接法重新接触摸屏DP头打ON,300PLC中间DP打OFF,200PLC尾DP打ON插头,发现触摸屏的DP插头没有接屏蔽线,估计就是这一点,因为开始一直在控制柜检查,忽视了触摸屏那端。

             经过了10天的连续运行,确认正常,故障原因就是DP插头接法不正规,触摸屏端没有屏蔽线没有接插头地。

 

五:电脑中英文系统问题

公司设备出口到印尼,带上笔记本电脑(中文WIN7旗舰版)去出差,到了雅加达机场电脑上网都是好的,回到宾馆莫名其妙的坏了,第2天,印尼朱先生带去维修,说没有配件,于是用客户公司的一台笔记本电脑(英文WIN8版),安装PLC软件都正常,当下载程序后,问题来了,提示的大概意思是:“发生了一个编译错误,检查更多的对于非致命的信息,该块不存在PLC中”,如果只下载系统块和数据块则不报错误,再一看软件的界面,全是???,PLC报错后设备停机不能启动了,当时内心是崩溃的,怎么办呢,于是干脆重装系统,下载中文WIN7旗舰版,再安装PLC软件,重新下载程序,PLC恢复正常,这时的心情如释重负。

 

 

 