回复:求助STEP7梯形图显示为部分LAD,部分STL是怎么回事?

潘1

  • 帖子

    126
  • 精华

    2
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2017-03-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-12-22 17:39:53

5楼

展开查看
以下是引用无忧无虑.在2017-12-22 17:05:31的发言 >3楼

这两种编程方式是可以同时出现在一个块内的。LAD可以完全转换为STL,STL不能完全转换为LAD,出现以上情况可能是源程序用STL编程的,在转换为LAD时部分STL不能转换为LAD

你好,原程序是我用LAD编的,再从PLC上载回来就变成这样了,只有两三个块这样,其它都是LAD的