CP5611卡与300PLC通信偶发性中断?如何检测判断及解决方法?

已锁定

划船歌子

  • 帖子

    200
  • 精华

    0
  • 被关注

    27

论坛等级:侠士

注册时间:2016-11-04

钻石 钻石 如何晋级?

CP5611卡与300PLC通信偶发性中断?如何检测判断及解决方法?

1201

3

2017-12-22 21:17:37

1. 系统结构:三套(ABC)一模一样的系统,各自独立,两用一备(AB运行、C备用)。系统PLC是315,监控站是wincc6.2,通信卡CP5611。七八年前的老系统及电脑。

2. 问题情况:其中一套系统(如A)最近出现通信中断的情况,wincc数据丢失,监控系统处于假死状态。重启电脑,通信恢复,但过不了多久,该通信问题依然出现。偶发性的,但越来越频繁,时间间隔越来越短。

3. 处理分析:简单处理,重启A电脑。恢复用不了多久还出现这一问题。现在,把备用的C电脑与A电脑互换,CP卡随着电脑走,C电脑用到原来有问题的A电脑所在的系统通信正常了,而A电脑用到备用系统通信又是偶发中断。说明故障随着电脑及CP5611卡走了,非PLC端问题。

4. 求问题原因及解决方法:卡是否有问题?怎么检测?怀疑电脑有问题了,但是想一点一点找出故障点。另外,如果电脑不行的话,换电脑基本装不了XP了,这些老操作系统和WINCC没法用了,从6.2升级到7.0需要怎么做?谢谢