回复:关于SFB12 里的发送数据区起始地址的问题?

kenshinguo

  • 帖子

    719
  • 精华

    3
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-03-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-06-28 10:14:17

0楼

可以通过一个类型为Any的变量来传递啊。
假如LB0是该变量的首地址,对应你的P#DB1.DBX200.0 BYTE 200应有:
LB0=16#10 //S7
LB1=16#02 //Byte
LW2=200 //length
LW4=1 //DBNO
LB6=16#84 //memory type(DB)
LW8=200*8 //memory offset
仔细研究一下ANY