用到雷达液位计测量介质,必须要考虑介质的介电常数问题。泡沫对测量影响会有多大,就要看泡沫的介电常数有多大了。如果泡沫是非常密集的泡沫,其平均介电常数则接近于液体,则微波很难穿透,称之为“湿泡沫”;反之,泡沫形状非常大,中间以空气居多,则微波可以穿透泡沫进行测量,称之为“干泡沫”。

这个工况中,泡沫厚达1m的油罐(原油?)估计雷达波很难穿透了。用差压的方式是可以,但是有两个问题:1、泡沫的密度是多少?这部分压力需不需要考虑?2、因为是底部安装,介质粘度多少?是否会增加维护量?

以上意见,纯属个人看法。