1楼

把CP卡上金手指用新百元大钞多擦擦再装回,cp卡与电脑用干净且干燥的仪表压缩空气(皮老虎)吹扫吹扫,电脑与PLC接地做做到位。这是我碰到疑难杂症的无成本一般做法,别说有时还有效。另是否用过通讯链接诊断。Wincc TooL中有,可以试一下。