最近设备开始送电了,对传感器进行测试。在测试的过程中,发现有的时候传感器感应到了没有反应;有的时候传感器有反应了,但是没有输入信号;没反应指的是传感器的电源灯亮了,但是传感器激活的橙色灯不亮,输入模块的型号为:6ES7321-1BH02-0AA0,传感器是普通的三线制的,即+24V、0V和输出信号。
1.传感器感应到了没有反应:
打开传感器的接线端子一看三根黑色的线,没有办法找到线号,拆下这三根线进行校线,发现电缆是正确,那么可能是线接错了,于是用万用表进行检测,发现能够测量到两组的电缆有24V,感觉是有两个0V,其中一个是信号线怎么会是OV的线呢?只能将这两个认为是0V的线进行对调,一感应好了,模块也有了输入信号。
2.传感器有反应了,但是没有输入信号:感应传感器的时候好好的,怎么模块会没有接收到信号呢?拆开传感器一看,24V电源接到了传感器的信号线上了,将此时信号线和电源线进行对调,再测试,这样又变成上述的第一种情况了,重复第一种情况的步骤,问题就解决了。
这个传感器是常用的接近开关,要将感应的头拆下来,才能看到接线的端子,当拆开的时候三根线从电源和模块来的线是没有接任何东西,为什么从模块来的信号线可作为0V线?
因为安装的人员没有接好线,浪费了太多的时候和精力在重新接这些传感器上,大家以后要注意这个情况,三线制或者四线制的传感器用电缆最好还是用带颜色的线,例如棕蓝黑白这样的,容易区分。
大家可以探讨下,为什么模块的输入点和24V电源的正极进行测量的时候,可以当做OV。