想到以下注意事项:
1 是否是PLC发出的控制信号,发出的启动信号是否有问题。可以直接控制面板启动看看效果。
2 把相关信号放到TRACE里,TRACE一下分析一下。
3 恢复出厂设置,只配基本电机参数,直接用控制面板启动,看看是否还是延时。
4 是否进行过电机优化,如果没有,做一下优化。