最近新系统在调试准备试车,一台新装西门子PS2定位器(用于调节阀带保位阀), 最开始初始化无法通过(有时在第二步报错,调整拨轮后第二步能通过但是第四步无法通过,曾经在第四步运行了一个晚上) 后来阀门厂家来人售后,同事把带到现场查原因,说是定位器坏了,拆仓库备用阀门的定位器换上去,然后初始化一切正常,但是当时比较忙被领导喊走了,没在DCS输入百分比开度测试。售后走后,工艺同事测试发现阀门不动作,并且阀杆和定位器面板显示的开度相反。 后来自己按照说明书多次初始化,阀杆和定位器面板显示的开度一致了, DCS也能够操作。在DCS查阀位反馈,PV值和输入值完全一样,不能显示阀位实际开度。
如下图:
正常阀门

不正常阀门:

求助:1、最开始安装的那台定位器是坏了吗?
2、如何设置才能使PV值显示为阀门的实际开度?