回复:电机铭牌数据问题求助?

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-12-25 12:36:03

3楼

展开查看
以下是引用123new在2017-12-19 21:21:25的发言 >2楼

首先很感谢答复!


那就是说额定功率和额定电流需要自己算了,因为电机铭牌数据如额定功率和额定电流都是针对额定频率60和额定电压460的。 没有50HZ和380V数据。


顺便弱弱问下,针对频率50HZ和电压为380V的额定功率和额定电流该用怎么算?


谢谢!



以下是引用HUANGZE75在2017-12-19 16:34:40的发言 >1楼:对需要将额定频率改...

引用1楼详细内容:

对需要将额定频率改为50HZ和额定电压改为380V,

其它数据比如额定功率和额定电流都是需要对应相应频率及电压

楼主可以参考一下西门子电机的功率换算