回复:关于200的modbus通讯

龟仙人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    928
  • 精华

    15
  • 被关注

    162

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-12-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-12-26 11:23:03

1楼

应该是可以用的,但是也要看你的设备反应时间,读写太快可能会造成通讯失败。你可以用通讯完成位触发一个保持位,然后加延时,延时时间到再进行下一步;或者直接触发一个断开延时定时器,用断开延时定时器的下降沿触发下一步通讯。