今天给大家分享下在博途中组态S7-1500与伦茨变频器,通过RDREC/WRREC(SFC58/SFC59)指令读写变频器参数。
CPU:1513F-PN
变频器:伦茨LENZE-8400-DRIVE
通讯:PROFINET
组态这里就不写了,大同小异,把伦茨变频器的GSD文件加载进去就可以正常组了。直接上图:

有几点注意的地方:
1. 引脚RECORD按照LENZE-8400-DRIVE的hearder的结构建好。
2. 引脚ID为HW_IO,不要填错了
3. 可以把WRREC这个指令直接放到数据类型里,再给他取个名字
为了大家理解方便,现在把LENZE-8400-DRIVE的hearder附上。

header.pdf