回复:G120变频器用PLC控制块

手机用户20170803166966

  • 帖子

    57
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2017-08-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-12-26 16:09:40

3楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2017-12-26 15:42:10的发言 >2楼

“      AN    L      7.3
      =     #Ready”


其实按照你目前程序L7.3就是故障位,接通时表示有故障,现程序ready就是没有故障的意思;

不知道你用的什么报文,如果用352之类的,可以把故障代码读出来。

现在是Ready是需要使能和开始都有信号才会输出Ready信号,我想的是能不能只要任何情况下都能读取变频器的故障状态。还有最好能读取故障代码和报警代码。我用的352报文。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54620条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。