加热炉逆变器AB700S经常由于风扇故障导致报故障从而影响生产,以前通过人为查看风扇状态效率比较低下;现通过PLC编写温度转换程序将逆变器实时温度显示到Wincc画面上并添加ibaPDA数据采集监控;方便维护人员可以时时查看各逆变器实时温度状态,当发现逆变器温度异常时(超过50度)及时处理大大方便了维护;
1、 逆变器温度PLC转换程序编写(以一个炉子为例)
新建FC40(逆变器温度)
L PID1030
T MD900 //1#炉装钢1#抬升逆变器实时温度(DataLinkB起始地址加上4个字节)
在OB1中调用FC40,将FC40,OB1下载到PLC中;
MD900编辑变量符号;将1#炉子的符号表增加的符号表复制到2#炉子中;
2、 WINCC建立PLC变量
辊道逆变器温度新建的变量
1#炉逆变器温度新建的变量
逆变器温度高报警功能(大于50度)可以利用PLC程序实现;新建FC1,在OB1中调用麻烦一些;
也可以在WinCC中做,利用变量的表达式实现比较简单;
新建2250_INV_TEMP.PDL画面;
添加“传动温度检测”跳转按钮;
3、 iba添加逆变器温度变量
4、 WinCC画面运行效果
5、 iba逆变器温度实时曲线
详细请见文档
加热炉增加逆变器温度转换程序报警监控画面及iba监控.pdf