问题说到底还是参数设置问题。不过,应该是楼主自己把问题找到了。
编码器设置,如果编码器必须用,那就规规矩矩的用,在任何使用的转速段,都不应该报故障。如果报故障,不是回避,而是解决问题。让编码器信号始终起作用。否则干脆使用P1300 = 20。最忌讳的,又想用编码器,又想不处理信号的可靠性。
另外,在进行转矩控制的参数设置,不是去设置编码器的信号差,信号就是信号,必须要真实。有信号差就是编码器故障。转矩控制时,不是报堵转故障吗?在转矩控制时,应该屏蔽F7900或F7902。如何屏蔽?有精华帖共享,这里不再赘述。
我想强调:如果是SIMANICS的传动控制器,在做转矩控制时,可以屏蔽F7900和F7902。因为根据故障描述,在转矩控制时,就该出现这两个故障报警,属正常状态。