以下是引用Haohaobb在2017-12-26 16:32:38的发言 >4楼

352pzd读写各6个,默认第五个字为报警代码,第六个字为故障代码。如果说绝对地址的话,在你这个程序里面就是PIW264,PIW266.


使能和开始都有信号,这2个信号在哪定义的?从你程序上看就是L7.3 false时ready接通啊。

或者你再加个变量

A  L7.3

= #Drive_Falut

以下是引用手机用户20170803166966在2017-12-26 16:09:40的发言 >3楼:现在是Ready是需要...

引用3楼详细内容:

现在是Ready是需要使能和开始都有信号才会输出Ready信号,我想的是能不能只要任何情况下都能读取变频器的故障状态。还有最好能读取故障代码和报警代码。我用的352报文。

以下是引用Haohaobb在2017-12-26 15:42:10的发言 >2楼:“      AN ...

引用2楼详细内容:

“      AN    L      7.3
      =     #Ready”


其实按照你目前程序L7.3就是故障位,接通时表示有故障,现程序ready就是没有故障的意思;

不知道你用的什么报文,如果用352之类的,可以把故障代码读出来。

使能  #Enable        开始  #start 这些都是外部的输入信号。
你说的piw264和266,可否直接写在这个程序里,直接读取?