位数不一样只是精度不同,数值都是27648,12位的精度最低,可以这么认为12位,13位,14位,15位分辨率不同,15位的可以认为分辨为1/27648,14位的可以认为分辨为2/27648,13位的可以认为分辨为4/27648,12位的可以认为分辨为8/27648。一个字有16位,第16位为符号位,+111 1111 1111 xxxx,

15位的可以认为是这样+111 1111 1111 111x,14位的可以认为是这样+111 1111 1111 11x0,13位的可以认为是这样+111 1111 1111 1x00,12位的可以认为是这样+111 1111 1111 x000,