我们的电工把直流24V和交流220V用一根4股线传输过去了,这样也可以用,但是我想知道标准是什么?会有什么影响?
提问者:因心云人
除非是应急使用,否则不建议这么用。俺也这么用过,那时还没用PLC呢,用的MOTO6809的计算机,自制的,鼠笼机箱、86总线,控制的是抚顺的一个饲料厂的配料系统。用的是CA-20的航空插头,用20线电缆。那时刚上班,设计的水平还不高,有凑巧碰到了好爽爱酒的东北人。他们把CA-20竟然反着插,而且插进去了(另一头是插队了),插座都给插裂了。在调试的时候,当某一个按钮(220V)按下的时候,就看到机箱里面一团火,继电器板烧了。把220V加到12V(当时用的是DC12V)上了。
结论:1、设计时尽量不要高低压走在同一根电缆里面。2、班前绝对不能喝酒。