MM420输出电流监控只监控两相,有一相内部没有分流器,不监控,如果电机断线正好是该相,那就不会报警,这时电机处于缺相运行状态,因为缺了一相,另外两相的电流会上升,如果负载较轻,这两相电流不超过运行的安全电流值,电机会运行的,但此时电机会有较大的噪音,有时启动电机会发现电机的方向会反向运行。