     单位的一台轧机出现从站报DP通信故障引起铝卷断带故障,现场操作人员描述是正常轧制时,开卷料快完时,卷曲工位的工人做准备卸卷曲料卷时转动出口操作台时,入口操作台上的所有指示灯都灭了,操作台上的触摸屏也通信不上了,出现断带停车。wincc上出现4个从站通信报警见图。

我们 到达现场后,发现入口操作台上的灯没有一个是亮的,但刚打开柜门,灯又突然亮了起来,同样出口操作台也出现该情况。怀疑操作内DP头有异常,打开检查DP头,发现出口操作台ET200上DP头内的线路松动了,重新紧固后,系统暂时正常,大约过了10几分钟后,现场反映又出现同样的报警。入口操作台的灯不亮,出口操作台正常。分析还有异常点未找到。期间由于生产人员要抽辊处理塞料情况,现场也处于交叉作业。

    当时根据报警信息有入口操作台、出口操作台、等5个从站DP通讯故障,对现场的通讯走线方式进行了分析,同时不断将子站中的DP头打成ON或者OFF模式,查看报警信息是否和断带时的一致,从而判断问题出在哪个地方。最终试出,当出口操作台触摸屏上的DP头打成ON时,报警信息和断带一致,分析应该是这两个DP头有异常,进行了更换。由于入口出口操作台内有进油的现象,未保险起见,更换了里面两个DP头。当时大概分析可能操作台旋转时会造成通讯报警异常,我们自己在检查时,不断的来回旋转操作台,始终未见异常报警。在和生产沟通准备恢复生产运行后,在轧机轧制状态时,尽量不要动操作台,停机状态可以随便动。当生产人员对轧制做开机前的最后准备工作时,旋转操作台时,发现又报警了,并且发现旋转在一个固定的角度就会出现报警。现场查看演示了几遍,分析问题可能出在出口操作台到入口操作台之间的DP电缆上,对电缆进行了更换。更换完后,来回试验多次,未出现异常报警。对旧电缆进行检查,在入口操作台下方转角处的电缆有被烧焦、断裂痕迹,仔细检查发现有一个铜线内部有折断现象。当时我们自己为什么旋转操作台没有问题呢?我们旋转角度大小,只有在旋转至最大角度时才会出现异常。损坏的原因是上几次轧机断带起火后,加上轧制油长期腐蚀,造成DP电缆损伤见图,是典型的敷设电缆安装不规范引起的故障,更换DP电缆后故障排除。









 